坡屋顶问题 求指导。
飒飒的啊
2014年12月08日 17:54:53
只看楼主

二层办公楼我基本模型按三层输入坡屋顶三米高,第三层按2m的平屋顶建模然后新建了一个模型按两层建模输入荷载计算第二层和坡屋顶共用的边梁我想问一下 边柱也是共用的 那边柱的配筋面积是按第二个模型算还是按第一个模型算啊。。。新手求指导。。

二层办公楼我基本模型按三层输入
坡屋顶三米高,第三层按2m的平屋顶建模
然后新建了一个模型按两层建模输入荷载计算第二层和坡屋顶共用的边梁
我想问一下 边柱也是共用的
那边柱的配筋面积是按第二个模型算还是按第一个模型算啊。。。
新手求指导。。
免费打赏
飒飒的啊
2014年12月09日 09:16:57
2楼
有大神能指导一下么。。。
回复
飒飒的啊
2014年12月09日 11:58:10
3楼
求指导啊。。。论坛的大神们呢。。。
回复
xiaolinhaipengha
2014年12月09日 23:50:33
4楼
你的思路基本是正确的。边梁承受2层板的荷载(有闷顶时),屋顶层板荷载手算折算成线荷载附加到共用边梁即可,其实一个模型即可,建平屋面的主要目的是位移比,坡屋面计算时很多时候的位移比会有异常。
回复
飒飒的啊
2014年12月10日 09:09:09
5楼
xiaolinhaipengha 发表于 2014-12-9 23:50 你的思路基本是正确的。边梁承受2层板的荷载(有闷顶时),屋顶层板荷载手算折算成线荷载附加到共用边梁即可 …我二层附加板了,那边柱要不要按附加线荷载的那个模型算呢?
回复
xiaolinhaipengha
2014年12月11日 22:52:53
6楼
dabaowang1 发表于 2014-12-10 09:09 我二层附加板了,那边柱要不要按附加线荷载的那个模型算呢?不知道你有没有2个模型(一:平屋面三层,二,实际建模,二层)做过比较,我得出的结论是:按平屋面建的模型边柱的配筋是比实际的情况小的(水平推力及可能柱偏心受拉的影响),我的做法:就按平屋面建模,边柱放大配筋,留富余度,要是出现PL情况,放大1.25倍。