Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:
Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。
现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:
1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT
2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)
那么问题来了:
若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。
若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。哭
所以想请教大师们提点一下。。。
2楼
按照方法2计算的话,容积负荷经验参数通常是1-3kg/(m3·d),也是能算的。但我不清楚这个参数是否适用于工业废水(或者说,这数据是来自污水厂的经验数据。。。)
回复
3楼
水解池容积不是Q×12,首先应确定你的处理系统每天运行多长,如果是24小时运行,就是每天的水量÷24,之后再×水解池的经验停留时间(2-5)个小时。如果要保持联系运行,你要做大的是调节池,不是水解池。
回复
4楼
具体的水处理设计计算中,一般按第二种容积负荷经验参数来计算会比较好。水处理问题可到环-保-通进行交流。
回复
5楼
一清二白 发表于 2014-12-8 21:43 水解池容积不是Q×12,首先应确定你的处理系统每天运行多长,如果是24小时运行,就是每天的水量÷24,之后再 …明白了。按照你的方法,若水量按200方,设备按每天10h运行,水解停留时间3h,那水解池V=(200/10)*3=60方再提问,这种算法是不考虑容积负荷的,应该是只能应用在相对低浓度的工业废水项目中吧?此外,那如果按以上条件,进水COD3000,按照容积负荷怎么算。。?谢谢谢谢。。:Q
回复
6楼
mianba130 发表于 2014-12-9 09:22 明白了。按照你的方法,若水量按200方,设备按每天10h运行,水解停留时间3h,那水解池V=(200/10)*3=60方 …一般情况下是按照停留时间来计算,方便简单,但是这个前提是你对这个水很熟悉,有经验,就算是你通过容积符合或者是污泥负荷去验证停留时间也是差不多的,而第二种的话我觉得对于工业污水,自己没啥把握的建议是参考同类污水经验取值(一般情况下别人不会告诉你的),所以老老实实去做个小试,在加上保证系数就差不多了,水质决定工艺,水量决定规模,you can you do!
回复
7楼
mianba130 发表于 2014-12-9 09:22 明白了。按照你的方法,若水量按200方,设备按每天10h运行,水解停留时间3h,那水解池V=(200/10)*3=60方 …6楼已说明,如用容积负荷计算,要参考同类废水,确定容积负荷后,用容积负荷公式计算。参考《废水生物处理工程设计实例详解》上介绍,水解池的水力停留时间和水力负荷是较有机负荷更为本质和有效的运行、设计参数。请自行斟酌。
回复
8楼
chenyulong1991 发表于 2014-12-9 09:40 一般情况下是按照停留时间来计算,方便简单,但是这个前提是你对这个水很熟悉,有经验,就算是你通过容积 …明白了,多谢。
回复
9楼
一清二白 发表于 2014-12-9 09:49 6楼已说明,如用容积负荷计算,要参考同类废水,确定容积负荷后,用容积负荷公式计算。参考《废水生物处理 …恩,这就去查查,多谢。
回复
10楼
水解酸化对于城市污水一般停留2.5-5H,难降解的有机工业废水可达8-10H.
容积负荷 2kgCOD/m3d左右
回复
11楼
“难降解的有机工业废水可达8-10h”,实际上这个停留时间还是较小的,很多生化性不好的废水甚至会达到20小时。
回复