最近做了一个项目,箱变高压用的是XGN68-12断路器柜进线,负荷开关熔断器出线,我本来设计的是S11-800变压器瓦斯保护。我师傅帮我检查的时候叫我把变压器换成SCB10-800,原因是熔丝出线变压器不能用瓦斯保护。请问对吗
最近做了一个项目,箱变高压用的是XGN68-12断路器柜进线,负荷开关熔断器出线,我本来设计的是S11-800变压器瓦斯保护。
我师傅帮我检查的时候叫我把变压器换成SCB10-800,原因是熔丝出线变压器不能用瓦斯保护。请问对吗
2楼
瓦斯保护是气体动作的保护,作用于跳闸,负荷开关熔断器没有跳闸线圈。因此熔丝出线变压器不能用瓦斯保护
回复
3楼
楼上正解,瓦斯保护要配合断路器,换成干变的话就可以用熔断器了
回复
4楼
负荷开关一样带脱扣器
回复
5楼
kexuejia9 发表于 2014-12-8 20:54 楼上正解,瓦斯保护要配合断路器,换成干变的话就可以用熔断器了谢谢 那我用熔丝出线就不能做油变了吗
回复
6楼
熔断器保护也可以做油变,容丝熔断后(靠大电流熔断,瓦斯是靠气体动作于触头,跳闸保护),会有弹簧弹出,跳开脱扣器,断开负荷开关
回复
7楼
我这边规定负荷开关用在630kva及以下油变.800及以下干变.
回复
8楼
路过学习.!
回复
9楼
同意3楼版主意见,负荷开关带分励就可以了...
回复