T接箱至相应配电箱的距离
anfeng0718
anfeng0718 Lv.2
2014年12月07日 21:23:51
只看楼主

设计时,一总工说T接箱至相应配电箱的距离不超过3米,若超过3米应加断路器保护,请问有这个规范吗?

设计时,一总工说T接箱至相应配电箱的距离不超过3米,若超过3米应加断路器保护,请问有这个规范吗?
免费打赏
电气范
2014年12月07日 21:36:41
2楼
没见到相应规范
回复
anfeng0718
2014年12月07日 21:41:37
3楼
电气范 发表于 2014-12-7 21:36 没见到相应规范设计时遇到这样的问题了,很困惑
回复
海夜风
2014年12月08日 03:48:17
4楼
anfeng0718 发表于 2014-12-7 21:41 设计时遇到这样的问题了,很困惑GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.5条
回复
云飘飘
2014年12月08日 06:33:50
5楼
是的。T接箱与电缆转接箱不一样。
回复
chengzhexin
2014年12月08日 10:22:25
6楼
有这条规范的。
回复
红谷
2014年12月09日 01:16:27
7楼
路过,学习一下
回复
sw3636844
2014年12月09日 08:40:31
8楼
学习了,谢谢
回复
hld_lhw
2014年12月09日 09:03:59
9楼

学习了,谢谢
回复
anfeng0718
2014年12月09日 13:01:52
10楼
海夜风 发表于 2014-12-8 03:48 GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.2.5条已看到,谢谢!
回复