PVC排水立管穿屋面问题
happywuzi
happywuzi Lv.3
2014年12月07日 16:20:36
只看楼主

各位好,我刚到一个工地,共15层,现在主体到13层了。排水立管采用PVC-U加强螺旋管,请问以下几个问题:1、屋面施工时,排水立管的位置应该怎么处理?是预埋 刚套管 还是 刚性防水套管 ?套管高度应该高出混凝土完成面多高?2、后期排水立管施工时,穿套管处应该如何处理?3、穿出屋面的排水立管还是用PVC-U管嘛?先谢谢各位大神了!

各位好,我刚到一个工地,共15层,现在主体到13层了。排水立管采用PVC-U加强螺旋管,请问以下几个问题:
1、屋面施工时,排水立管的位置应该怎么处理?是预埋 刚套管 还是 刚性防水套管 ?套管高度应该高出混凝土完成面多高?
2、后期排水立管施工时,穿套管处应该如何处理?
3、穿出屋面的排水立管还是用PVC-U管嘛?

先谢谢各位大神了!
低调人生
2014年12月08日 17:13:42
2楼
1、立管出屋面采用刚性防水套管,出屋面高度根据当地的降雪厚度确定(外加屋面厚度)。
2、套管封堵,上口采取斜口处理。
3、是。
回复
happywuzi
2014年12月09日 18:22:20
3楼
低调人生 发表于 2014-12-8 17:13 1、立管出屋面采用刚性防水套管,出屋面高度根据当地的降雪厚度确定(外加屋面厚度)。2、套管封堵,上口 …十分感谢!
回复
zhoujianghe886
2014年12月09日 21:41:29
4楼
1、一般预埋刚性防水套管,也可不预埋,只预留洞,后期防水处理。
2、出屋面的排水管处用防水砂浆吊洞即可。剩下的由屋面防水进行处理,用防水卷材包一下。
3、出屋面部分的管道只是通气作用,用pvc-u管,但是没必要用螺旋加强型,普通管就可以
回复
happywuzi
2014年12月18日 11:11:44
5楼
zhoujianghe886 发表于 2014-12-9 21:41 1、一般预埋刚性防水套管,也可不预埋,只预留洞,后期防水处理。2、出屋面的排水管处用防水砂浆吊洞即可 …十分感谢!不过现在甲方又要求出屋面的部分采用铸铁管,1、那屋面也需要预埋套管吗?还是说直接将铸铁管预埋上?2、PVC排水管是DN100的,铸铁管也用DN100的吗?那连接处如何连接?3、铸铁管和通气帽是一体的吗?如果是,那提报计划时写:DN100 铸铁管 2m 带通气帽。这样可以吗?
回复
happywuzi
2014年12月18日 11:12:36
6楼
低调人生 发表于 2014-12-8 17:13 1、立管出屋面采用刚性防水套管,出屋面高度根据当地的降雪厚度确定(外加屋面厚度)。2、套管封堵,上口 …不过现在甲方又要求出屋面的部分采用铸铁管,1、那屋面也需要预埋套管吗?还是说直接将铸铁管预埋上?2、PVC排水管是DN100的,铸铁管也用DN100的吗?那连接处如何连接?3、铸铁管和通气帽是一体的吗?如果是,那提报计划时写:DN100 铸铁管 2m 带通气帽。这样可以吗?
回复
低调人生
2014年12月18日 15:03:48
7楼
happywuzi 发表于 2014-12-18 11:12 不过现在甲方又要求出屋面的部分采用铸铁管,1、那屋面也需要预埋套管吗?还是说直接将铸铁管预埋上? …1、套管同样需要设置;2、作为透气只需考虑通气口径。即管内径一样。连接方式可以采用卡箍连接。3、这个我也没有做过,管材与通气帽应该不是一体的。
回复
zhoujianghe886
2014年12月19日 08:49:41
8楼
happywuzi 发表于 2014-12-18 11:11 十分感谢!不过现在甲方又要求出屋面的部分采用铸铁管,1、那屋面也需要预埋套管吗?还是说直接将铸铁 …1、不管是铸铁管还是PVC管都是一样的,只不过材质不同,可以预留套管也可以预留洞。如果直接将铸铁管预留上的话容易遭到破坏,成品保护较难。2、至于二者怎么连接,我没见过这么施工的,不过应该用DN100的这个是肯定的。可能用PVC的管箍可以连吧,可以试试
回复
清然
2014年12月19日 09:10:31
9楼
看一看问题。
回复
清然
2014年12月19日 09:11:03
10楼
看看,学习学习。
回复
jiushixiri
2015年01月30日 14:49:03
11楼
看看,学习学习。
回复