“各单元之间或者主楼与裙房之间不应采用牛腿托梁的做法设置防震缝。”这个牛腿托梁是什么意思?为什么不能这样做?抗震缝两侧设置悬挑梁板的做法可以吗??
“各单元之间或者主楼与裙房之间不应采用牛腿托梁的做法设置防震缝。”
这个牛腿托梁是什么意思?为什么不能这样做?抗震缝两侧设置悬挑梁板的做法可以吗??
2楼
牛腿托梁指裙房的主梁托在主楼的框架柱牛腿上并与柱隔开防震缝要求距离,以此来避免裙房的地震时向主楼碰撞。因为这样的连接毕竟不够牢固,可靠度不够,地震下易发生梁与牛腿连接、牛腿与柱界面处的破坏。题主的悬挑梁板在下没理解清楚呀,是在设防震缝吗?
回复
4楼
悬挑梁板可以,主要满足最小缝宽就行
回复
5楼
不能采用一般的牛腿托梁做法。如果做好最大位移控制,并采取可靠地限位措施,我认为是可以的。对于悬挑悬挑梁板而留设抗震缝的做法,一般都这样做吧,是没问题的。
回复
6楼
春水沂人 发表于 2015-6-11 11:45 不能采用一般的牛腿托梁做法。如果做好最大位移控制,并采取可靠地限位措施,我认为是可以的。对于悬挑悬挑 …悬挑梁板做法是针对较小跨度的,悬挑大跨度就难了
回复
7楼
xpy1101 发表于 2015-6-13 23:15 悬挑梁板做法是针对较小跨度的,悬挑大跨度就难了对于正常跨度(6~8米)两侧分别悬挑梁,应该是可以做出来的。至于更大跨度,我觉得就支撑牛腿托梁的做法更不合适了。我看过一个重庆的建筑结构资料,是采用桁架链接,一端可自由伸缩的处理办法,相当麻烦的。
回复
8楼
悬挑大跨度就难了
回复
9楼
支撑牛腿托梁的做法不可以的啊。
回复
10楼
独到的见解
回复
11楼
设计小兵 发表于 2015-6-13 23:15 悬挑梁板做法是针对较小跨度的,悬挑大跨度就难了大跨度一般还是双柱分开吧
回复