刚接手地下室的回填工作 回填深度2.1米 没有做到人工分层打夯 但是钩机分两到三次进行压实。土质不是很好湿度较大,小房间人工回填 未分层打夯 回填后打70cm的混凝土 ,会下沉么?主要是怕小房间下沉 但是小房间不放重物
刚接手地下室的回填工作 回填深度2.1米 没有做到人工分层打夯 但是钩机分两到三次进行压实。土质不是很好湿度较大,小房间人工回填 未分层打夯 回填后打70cm的混凝土 ,会下沉么?主要是怕小房间下沉 但是小房间不放重物
2楼
含水率较大的话是不利于夯实的,况且是用挖机施工
1、两到三次回填,2.1米的深度,已经超出规范的一次回填厚度,夯实度没有保证。
2、小房间即使不放重物,一旦回填土含水率发生变化,沉降就会产生。
对于回填土的施工,还是建议按照规范要求进行,因为一旦发生质量问题,返工的成本以及造成的影响都是相当严重的
回复
3楼
是地下室周边肥槽?
回复
4楼
必定沉,楼主放心好了
回复
5楼
地下室的回填土方深度达到2.1米 挖土机分两到三次进行压实,压实度肯定不够,不知上面做什么用?最好能沉降一段时间再做地面。
小房间人工回填未分层打夯 ,回填后打70cm的混凝土 。这个肯定会下沉的,即使上表面打夯了,也会下沉。
这么深的回填土,最好能沉降一段时间再做地面,这是最好的也是最经济的方法。
回复
6楼
有时候最原始的方法,也许是最经济的,但想赶时间,又想经济,这个没办法保证质量。房间内回填土方最原始的方法是用水淋湿,土就会慢慢的沉下去,虽然规范上不要求这样做,但实际上这个效果是比较好的。因为房间内空间小,采用打夯不现实,有些部位没办法打夯啊。
回复
7楼
打了70cm的混凝土,那么厚
回复
8楼
是打了7cm的混凝土吧,70是不是有点厚啊。如果是7cm的话有可能会下沉,反正土肯定会折下去
回复
9楼
地面不可能有70cm厚混凝土,一般是10cm厚
回复
10楼
每50cm应该分层压实,压实应在最佳含水量-2%~2%的情况下进行,并在压实后做压实度检验,一般要求达到94%以上。
回复
11楼
一定会出现下沉的。
回复