地暖供回水温度高但地面温度低
wz00000001
wz00000001 Lv.2
2014年12月06日 09:22:54
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖,供回水温度都挺高,但温差较小,地板温度较低,室内温度仅17℃,隔壁邻居温度有21℃。求教:什么原因引起的。个人怀疑地板散热不好。是不是这个原因。

地板采暖,供回水温度都挺高,但温差较小,地板温度较低,室内温度仅17℃,隔壁邻居温度有21℃。求教:什么原因引起的。个人怀疑地板散热不好。是不是这个原因。
luomawangzi2007
2014年12月06日 14:22:24
2楼
供回水温度都高就不对了,说明在室内换热不明显啊。。。地板温度多少度啊
回复
yinran07
2014年12月06日 14:25:02
3楼
是不是有什么地方堵了 冲洗一下试试 在查一查过滤器等地方
回复
刘建珍
2014年12月06日 14:27:56
4楼
是不是设计时盘管间距太大?或是装修时垫层影响散热?
回复
wz00000001
2014年12月06日 17:08:32
5楼
刘建珍 发表于 2014-12-6 14:27 是不是设计时盘管间距太大?或是装修时垫层影响散热?盘管间距300mm,地面温度19度左右。管道清洗过,水流速也不慢。
回复
luckjq
2014年12月06日 17:14:56
6楼
地面温度比较低,主要可能是地面装修问题。
回复
datangxiyuji
2014年12月07日 10:57:01
7楼
如果地面装饰采用木地板或者强化板的话,有可能是地板的防潮层带了一层铝箔,导致热量上不来。
回复
pdscpb
2014年12月07日 12:09:21
8楼
地板散热问题?
回复
chaiyifan
2014年12月10日 17:14:26
9楼
回水温度高,不可能是管子堵了,一地面垫层厚了,二保温差,三有气
回复
pinyilivehood
2014年12月14日 10:16:37
10楼
检查下分水器!
回复
陈老大
2014年12月15日 06:07:42
11楼
楼主最终问题咋解决的?