1,同一建筑的不同楼层可否按不同危险等级来考虑,比如一二楼商业网点中危险级,三楼以上纯住宅轻危险级。2,相同当量不同型号的灭火器到底啥区别,3公斤4公斤看心情选?
1,同一建筑的不同楼层可否按不同危险等级来考虑,比如一二楼商业网点中危险级,三楼以上纯住宅轻危险级。
2,相同当量不同型号的灭火器到底啥区别,3公斤4公斤看心情选?
2楼
这个按照规范来确定就可以了.
回复
3楼
按照不同级别取,公斤数不一样对应的灭火级别也不一样,如果一样就取个大的质量!
回复
4楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-5 21:36 按照不同级别取,公斤数不一样对应的灭火级别也不一样,如果一样就取个大的质量!:handshakeTHX
回复
5楼
可以按照不同的危险等级分别配置。
回复
6楼
第一条:可以的。1.灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。2.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
也就是说不同防火分区、不同楼层是不同的计算单元,当然可以是不同的危险等级。
第二条:如果是A类火灾的话是可以按心情来的,3kg、4kg都对应的是2A,但如果是B类火灾的话是有区别的。详细可以去翻一下规范。
回复