请问:电缆进场必须要出具检测报告吗?
guoqudexiaowu
2014年12月05日 14:21:44
只看楼主

我这里正在做一个工程,照明回路采用YJV3*2.5mm2电缆,材料进场时,甲方和监理要求有质量技术监督局出具的检验报告请问:1、必须出具吗?2、如果检验,检验费用谁出?

我这里正在做一个工程,照明回路采用YJV3*2.5mm2电缆,材料进场时,甲方和监理要求有质量技术监督局出具的检验报告请问:
1、必须出具吗?
2、如果检验,检验费用谁出?
免费打赏
老灰兔子
2014年12月05日 21:27:59
2楼
找供应商要,许多大型工程都会要求提供各种主要材料的检验报告和合格证书的。我们通常从产品上摘取产品合格证或者要求供应商提供产品检验证书。

我曾经被索取消防指示牌、应急灯等之类的消防检验证书呢,这些都可以找供应商或者生产厂家要。

所以在施工中,我都会要求施工人员注意收集各类材料的合格证章、产品合格证书、检验报告之类证件。
回复
云飘飘
2014年12月06日 06:03:36
3楼
需要出具检测报告。
回复
fitman
2014年12月06日 08:53:58
4楼
不对吧!除非合同上有明确要求,否则供应商是没必要提供第三方的检验报告(产品的型式试验及为取得生产许可而做的相应试验报告除外)。
供应商只要提供出厂试验报告及合格证等自家资料。进场的交接试验等是由甲方或指定施工方等做的,与供应商无关(供方可指定人员到场)。
回复
老灰兔子
2014年12月06日 22:30:53
5楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-12-6 22:39 编辑

现在许多大型工程,在验收时要出示很多的材料质量检测证书或者报告,以证明你所用的材料是合格的。所以,分包施工队进场施工所用的材料都要证明自己是正品,必须出示合格证明,一些重要材料或者关乎安全的材料还要求出示检测报告,例如PVC线管是否阻燃,其阻燃性能是否符合标准,都要有相关的检验报告;你的消防指示标识牌是否符合规范,要求有消防检验机构的检测报告等等。

这些资料在施工队完成工程后要及时整理好连同结算报表一同交给主承包方,以便检验验收和结算。

特别是参与变配输电工程的施工更是严格要求这些资料必须有,否则你难于拿到施工费和材料费。

因此,在采购材料的时候要找有资质的供应商,并要求他们提供各种质量保证资料(证书),如果他们提供不了的,就找能够提供的供应商。

我曾经为了一个防暴插头/插座,要求供应商找厂家要检验报告,并“威胁”他们如果提供不了,以后不再在你这里取货,结果三天后就从厂家快递送到我需要的检验报告。
回复
jiangwenla
2014年12月06日 23:10:37
6楼
:loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness:
sqbijia.com
回复
dianqipanli
2014年12月07日 05:46:42
7楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.2.12
电线、电缆应符合下列规定:
1.按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7生产的产品有安全认证标识;
2.外观检查:包装完好,抽样检查的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;
3.按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;.......
4.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
回复