地下室顶板梁钢筋太多,可以找设计更改么?
super张
super张 Lv.12
2014年12月04日 22:08:19
只看楼主

如图,地下室顶板梁在支座或者主次梁交接处钢筋太密集,几乎没有空隙浇筑混凝土进去,也不能振捣。请问这种问题 可以找设计更改么?如果可以,以什么理由能说服设计呢?如果不能,这样的位置如何处理呢?

如图,地下室顶板梁在支座或者主次梁交接处钢筋太密集,几乎没有空隙浇筑混凝土进去,也不能振捣。
请问这种问题 可以找设计更改么?如果可以,以什么理由能说服设计呢?
如果不能,这样的位置如何处理呢?

QQ图片20141204215910.png

免费打赏
liubenming12
2014年12月19日 09:27:27
12楼
资料不错,谢谢!!
回复
super张
2015年01月17日 19:20:40
13楼
liubenming12 发表于 2014-12-19 09:27 资料不错,谢谢!!回复的不错,谢谢!
回复
grqtju
2015年01月18日 21:21:10
14楼
设计不是很合理,感觉是个没经验的人设计的,而且还没人把关。
回复
宅男等腐女
2015年01月19日 11:29:05
15楼

设计估计不会同意修改。还是在施工上想想办法吧。你说的这种情况其实很普遍,梁的钢筋都很多的。
回复
co-23
2015年01月21日 11:52:19
16楼