如图,地下室顶板梁在支座或者主次梁交接处钢筋太密集,几乎没有空隙浇筑混凝土进去,也不能振捣。请问这种问题 可以找设计更改么?如果可以,以什么理由能说服设计呢?如果不能,这样的位置如何处理呢?
如图,地下室顶板梁在支座或者主次梁交接处钢筋太密集,几乎没有空隙浇筑混凝土进去,也不能振捣。
请问这种问题 可以找设计更改么?如果可以,以什么理由能说服设计呢?
如果不能,这样的位置如何处理呢?
2楼
设计估计不会同意修改。还是在施工上想想办法吧。你说的这种情况其实很普遍,梁的钢筋都很多的。
回复
3楼
同意楼上的,难道你要设计的减少钢筋,那不是梁配筋不够,结构受力有问题了吗
回复
4楼
我喜欢结构 发表于 2014-12-6 10:57 设计估计不会同意修改。还是在施工上想想办法吧。你说的这种情况其实很普遍,梁的钢筋都很多的。施工还是要按照规范来啊,分层的时候间距拉开也只能浇细石混凝土,还是不能打泵,对结构也有影响啊。再者,这里钢筋太多,导致混凝土不连贯啊。
回复
5楼
钢筋是比较多,不过设计有设计的考虑。可以把这个问题提给设计处理,是否增加梁高以降低配筋呢?
回复
6楼
地下室顶板优化,先看荷载分布取值,再次荷载折减,,,,,
名堂很多,那根次梁钢筋拉通2根25就是浪费
回复
7楼
春哥 发表于 2014-12-6 22:45 地下室顶板优化,先看荷载分布取值,再次荷载折减,,,,,名堂很多,那根次梁钢筋拉通2根25就是浪费那可以找设计折减不?怎么说服他?
回复
8楼
设计估不会同意修改。还是在施工上想想办法吧。你说的这种情况其实很普遍,梁的钢筋都很多的。
回复
9楼
个人觉得梁截面更改可能性不大,毕竟你想的到的,做设计的可能已经尝试过了。
回复
10楼
设计规范和施工规范都规定,梁面筋间距大于30,梁底筋间距大于25.另外新设计规范和新图集也有并筋做法的。但现有设计和施工都没有按并筋设计和施工,须与设计联系。
回复
11楼
设计不合理啊 审图咋不提 那么多三排
回复