9层住宅电梯如何配电?急!
x869.com
x869.com Lv.2
2007年10月16日 15:02:41
只看楼主

有一个9层住宅,有电梯,电梯按三级负荷可以吗?十层和十层以上才是高层,它不属于高层。还有就是没有竖井,箱体只能放在楼梯间,这样行吗?

有一个9层住宅,有电梯,电梯按三级负荷可以吗?十层和十层以上才是高层,它不属于高层。还有就是没有竖井,箱体只能放在楼梯间,这样行吗?
免费打赏
hbed07040
2010年11月23日 20:56:31
12楼
1。9层电梯按三级负荷供电即可,不过要单独一路供电,就是整栋楼一共两路进线,一路是电梯的,一路是住宅的。
2。用户表箱看你的计量系统是如何设计的,你想集中放置那就放在一层或者地下室都行;如果你是想每三层一放置表箱那就在1,4,7层放置即可。
3。应急照明用灯具自带蓄电池就可以了。
4。你每层肯定不只一户,所以弱电箱放在楼梯间也可以,还可以再细致到入户后在放置一个弱电箱。
5。强电的配电箱有电表箱出回路入户就可以了,看你的系统如何设计。
回复
weilmeng
2010年11月23日 22:24:41
13楼
路过 学习了
回复
ccccyq
2010年11月25日 17:44:26
14楼
9层纯住宅不用设应急照明,另外电梯也属三级负荷,单电源供电即可(最好是专用回路)
回复