本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑
地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~
在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。
12楼
是不是泵的流量和扬程选大了?可以参考一下。
回复
13楼
换热站房做消声处理
回复
14楼
应该是压力不稳定引起管内震动,装个水锤消声阀
回复
15楼
最好采用独立基础 不要跟房子的主体基础连在一起 或者换水泵 采用噪音比较小的水泵
回复
16楼
解决方案最终采取的哪种
回复
17楼
14、15两位的办法我觉得比较靠谱
回复
18楼
本帖最后由 awftkw 于 2014-12-6 05:13 编辑
首先要说明的是我不是暖通工程师,只是修了十多年的武器,后来修了十多年的发动机.
你题的问题,我分析了一下,给你如下建议:
1\噪音的根源在水泵,.
2\传输的途径是流体和管道.
解决的办法:
1\资金不是问题的话,就换水泵.格兰富和南方等都还行,流量和扬程配得上的情况下尽可能不用单级泵.
2\要是想省钱,也可,在出水口装隔膜气压罐两只,一大一小,间距:铁管0.33米;PPR\PE1.5米,大在前,小在后。与总管连接管径尽可能大,气压罐初始气压调为小于水泵出口压力0.05MP,罐的大小根据流量定。如果水泵进水口水压大于0.15MP,则需在进水口近处再安装一个气压罐。
如果问题解决,告知一下,好让我知道我没判断错误。
回复
19楼
帮顶一个!
回复
20楼
我比较赞成10楼的说法,给机房做消声处理吧
回复
21楼
同意四楼的意见。
回复