三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?