空调箱漏水
wzd2016
wzd2016 Lv.4
2014年12月03日 09:36:51
来自于制冷技术
只看楼主

问题描述:天佳恒温恒湿机,冬季制热模式,电极式加湿器加湿。空调白天工作,无水流出,下班关机后水从空调箱边缝处流出。打开空调箱送风段检修门发现电机罩是湿的及底座处有积水,水盘中无积水。自己观点:冬季制热无冷凝水产生,所以水一定是由加湿蒸汽冷凝后产生。问题:水是在何处产生,怎么到了电机罩及底座,是哪里出了问题?请各位高手师傅不吝赐教,不胜感激!

问题描述:天佳恒温恒湿机,冬季制热模式,电极式加湿器加湿。空调白天工作,无水流出,下班关机后水从空调箱边缝处流出。打开空调箱送风段检修门发现电机罩是湿的及底座处有积水,水盘中无积水。
自己观点:冬季制热无冷凝水产生,所以水一定是由加湿蒸汽冷凝后产生。
问题:水是在何处产生,怎么到了电机罩及底座,是哪里出了问题?
请各位高手师傅不吝赐教,不胜感激!