卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月02日 14:15:33
只看楼主

卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?需要接地的话请提供下依据?谢谢

卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?
需要接地的话请提供下依据?谢谢
IMG_20141201_145017.jpg

IMG_20141201_145017.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2014年12月03日 11:04:37
12楼
fitman 发表于 2014-12-3 11:00 再细看了雷规GB50057-20104.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物 ,应符合下列规定: 1 没有得到接闪器保护 …谢谢fitman的解答,受益匪浅。
回复
xolex
2014年12月03日 14:42:37
13楼
个人觉得应该接地
回复
浪尽天涯
2014年12月03日 14:44:10
14楼
在屋面焊接防雷时连接一下,
回复
wulan1105
2014年12月03日 17:27:49
15楼
路过 学习了
回复
qq_1395361081543
2014年12月04日 09:12:58
16楼
引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
回复
ty3514
2014年12月04日 13:01:44
17楼
不错学习了
回复
wobinghu
2014年12月04日 15:45:40
18楼
这个情况应该是,不是说钢套管一定要做接地,而是说利用钢套管做了接地,不一定要这么做,还有很多其他方法的其实
回复
浩瀚之水
2014年12月05日 09:21:52
19楼
预埋的防水套管是钢管-
《民用建筑电气设计规范》
11.4.2

根据这一条,只要是金属物体伸出屋面,不论其下面是金属管亦或是塑料管,都应和屋面防雷装置相连!!!

所以,通常电气施工图设计总说明的“防雷、接地系统及安全措施”部分都会有以下一条:

屋顶设接闪带、接闪网保护(详平面图)。凡突出屋面的金属物体、构架等均应与接闪带连接,做法详见99D501-2-09、14、15页。
回复
浩瀚之水
2014年12月05日 09:22:24
20楼
One is too old to learn !!!
Love is love !!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
回复
知乎圆桌
2014年12月05日 12:24:09
21楼
muyuyao 发表于 2014-12-3 10:41 根据这一条,只要是金属物体伸出屋面,不论其下面是金属管亦或是塑料管,都应和屋面防雷装置相连!!! …好久没看到你活跃在论坛了。。。1个月前私信给你咨询等电位测试问题,没收到您的解答。。。以为你退出江湖了。。。