关于电源相序 ABC BCA CAB
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2014年12月02日 11:30:30
只看楼主

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月02日 12:24:47
2楼
你考虑的对,依旧是正序,但需要将所有电压和电流监测和保护的顺序调整下,个人认为就没问题了。就怕你某个器件忘记调整相序了
回复
beida_energy
2014年12月02日 16:07:57
3楼
就是说保护仪表的采样相还是不能错,应对应于新的相才行。
回复
lingxuct
2014年12月02日 16:55:02
4楼
单电源只考虑相序是可以的,有二路电源时必须考虑相位,联络开关上下必须是同相位!!!
回复
wangzongfei0805
2014年12月05日 17:06:44
5楼
同意楼上的,单电源的话,计量什麽的都不会有问题,毕竟ABC三相本来就是安时间轴定的,你这个就相当与推后120度接上而已。多问一句谁做的配电柜顺序错了,不管维修吗
回复
kexuejia9
2014年12月05日 20:27:53
6楼
同样是正序应该没有什么问题
回复
hanzhg54
2014年12月05日 20:58:40
7楼
不理解楼主为什么要把ABC接到红黄绿上,难道是进线柜做错了吗?
建议费点儿事也要改过来。
回复
云飘飘
2014年12月06日 06:02:30
8楼
就担心以后检修,出现麻烦。
回复
星夜梦话
2014年12月06日 08:38:53
9楼
过来学习的,
回复
zhili051
2014年12月06日 10:43:57
10楼
既然母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,那色标应及时更改为以后维修做好正确的工作
回复
智库
2014年12月07日 11:37:56
11楼
1.如果你以后需要“并网”的操作,你就知道厉害了。
2.如果你的系统有反送电,你就知道厉害了。