只看楼主

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没

因为供电局10KV过来的电源 黄绿红对应的是ABC 现在把ABC对应接到进线柜 红黄绿上 这样公司所有母线黄绿红就变成了BCA,虽然还是正相序,我想问下,这样接的后果对综合保护仪表有影响没或有其他影响没
免费打赏
xhf456123
2014年12月07日 12:17:14
12楼
如果是单电源相序错误只要把设备相序换换应该没什么问题。如果是双电源那就要注意相序的一致性啦
回复
k93712413
2014年12月12日 09:00:48
13楼
计量没有问题,单相也没问题,注意看下3相电机有无反转就可以。
回复
鸿鹄勾填
2014年12月12日 10:09:01
14楼
学习了,,,
回复
wboy8759
2014年12月12日 10:28:11
15楼
明确告诉楼主:你这样改不行!
如果是一台电机或一般终端电器这样改还可以,但是对于一个配电系统(尤其你这个还是高压配电系统)这样改是不利于运行管理的。试想:你的10kV配电设备一次母线相序及色标一旦确定了,那么你的二次系统设备尤其是线缆的名称、相别、号码等标识系统也就确定了,千头万绪的,这个就不好改了吧?
正确的做法还是在电源进线上想办法,让供电局的进户线相序服从你设备的既有相序。
回复
西部龙
2014年12月12日 10:59:08
16楼
路过学习。。
回复
向天索要1度电
2014年12月13日 10:45:08
17楼
ccc___ 发表于 2014-12-2 16:55 单电源只考虑相序是可以的,有二路电源时必须考虑相位,联络开关上下必须是同相位!!! 支持啊。
回复
asmdl
2014年12月13日 11:58:23
18楼
地板说得很清楚:单电源是不会有什么影响,双电源就要注意了。
回复
a214174634
2014年12月13日 13:30:07
19楼
相序变了,电容柜可能会不投
回复
飞啊飞啊
2014年12月13日 15:57:07
20楼
ccc___ 发表于 2014-12-2 16:55 单电源只考虑相序是可以的,有二路电源时必须考虑相位,联络开关上下必须是同相位!!!嗯,说的很正确。
回复
jjgdgsgx
2014年12月13日 22:20:56
21楼
同意4楼观点