10kv高压电缆头故障能够提前检测发现的设备或者方法?
nmghsl
nmghsl Lv.2
2014年12月01日 21:37:25
只看楼主

现在有没有什么设备,能够检测发现运行中的10kv高压电缆头有短路或者击穿隐患的?不要说预防性试验和绝缘遥测等措施。一般电缆头故障点都在应力管位置击穿,能不能提前发现或者预防的措施?谢谢给出建议

现在有没有什么设备,能够检测发现运行中的10kv高压电缆头有短路或者击穿隐患的?不要说预防性试验和绝缘遥测等措施。一般电缆头故障点都在应力管位置击穿,能不能提前发现或者预防的措施?谢谢给出建议
免费打赏
lingxuct
2014年12月02日 07:21:38
2楼
高压电缆头按技术要求做后能保证质量的,内部是不会发生击穿的,运行中检测故障的就是继电保护装置,最直接的就是“零序保护”,因高压电缆主绝缘层外就是一层接地的屏蔽层,电缆故障首先就发生接地。
回复
bei361148471
2014年12月02日 16:57:23
3楼
感谢楼主分享!!!
回复
nmghsl
2014年12月14日 20:58:02
4楼
ccc___ 发表于 2014-12-2 07:21 高压电缆头按技术要求做后能保证质量的,内部是不会发生击穿的,运行中检测故障的就是继电保护装置,最直接 …制作过程中有问题已经承认并且无法挽回,由于使用中所以不可能全部停电重新制作,有没有什么设备能够在线检测发现有隐患的电缆终端?比如线芯与铜屏蔽层中间微弱泄漏电流或者局部放电还未造成零序动作未造成事故之前
回复
chunhuaxingxing
2014年12月14日 21:08:15
5楼
学习了,谢谢
回复
lingxuct
2014年12月15日 07:29:27
6楼
nmghsl 发表于 2014-12-14 20:58 制作过程中有问题已经承认并且无法挽回,由于使用中所以不可能全部停电重新制作,有没有什么设备能够在线 …建议朋友写下去,“还未造成事故前”能做什么?
回复
jiwei0306
2014年12月22日 11:54:50
7楼
办理电力工程资质请联系我。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月22日 12:18:23
8楼
跟进学习了,谢谢。
回复
lsa001
2014年12月24日 19:04:20
9楼
可以定期做震荡波试验,不过需要停电。另外,可以利用测温仪进行测温,监视运行。
回复
qq_1419155301622
2014年12月24日 22:05:41
10楼
可不可以用什么办法看看铜屏敝层接地有没有微弱的漏电电流
回复
wboy8759
2014年12月24日 23:36:10
11楼
“提前检测发现10kv高压电缆头 有短路或者击穿隐患”——实际上就是电力设备在线监测技术的内容之一。
技术关键有两点——一是高灵敏传感器技术,二是高电压隔离技术。
1、目前较好的办法是加装一套 智能式高压电缆在线监测仪,采用 光电传感器紧贴电缆头颈部贴装,通过无金属加强线的光缆连接至几十米外的集中测控箱进行实时监控、报警。
2、经济一点也可以采用甚高频无线传输方式,将传感头信号发送至远方监控终端。
3、最简单的是用手持红外测温枪人工逐点测试电缆头,但对全封闭柜体内的电缆头无效。
(呵呵,很晚了,I’m going to bed. :time:)