一级柜双投开关后需要加总的断路器不
licaicongcong
2014年12月01日 15:18:29
只看楼主

如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了

如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了

IMG_20141201_144141.jpg

免费打赏
zhj201112
2014年12月05日 15:49:24
22楼
再加一个双电源柜就行了,最好不要在里面在加了 到时要是不符合要求就不好了 
回复
wobinghu
2014年12月06日 09:44:32
23楼
如果加不上的话,后期出现问题了可能会很麻烦的
回复
licaicongcong
2014年12月08日 11:29:59
24楼
红谷 发表于 2014-12-4 13:28 就应该这样用我也是这样想的 关键是装不下了啊
回复
licaicongcong
2014年12月08日 11:31:59
25楼
a58547564 发表于 2014-12-5 15:23 把原先的单刀隔离换成双头开关就行了。刀下面重新做三块排就行了。这种我改过好几次了现在就是把单刀改成了双刀 但是装不下断路器了
回复
licaicongcong
2014年12月08日 11:33:29
26楼
qq359879362 发表于 2014-12-3 09:08 这个应该要看上端出线的断路器离得有多远,受电的配电柜母线短路时,前方的断路器来不来得及分断。这个是有 …这个距离要求能详细说明下是多少吗
回复
chunhuaxingxing
2014年12月08日 12:02:49
27楼
路过学习了。
回复
a58547564
2014年12月09日 15:10:24
28楼
licaicongcong 发表于 2014-12-8 11:31 现在就是把单刀改成了双刀 但是装不下断路器了GGD柜子不可能装不下,你是多大的断路器,
回复

相关推荐

APP内打开