如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了
如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了
12楼
希望能用好点的电气
回复
13楼
是深圳的工地就肯定不行
回复
14楼
既然以前是隔离加断路器。把原来的隔离开关换成双投的不就行了吗?断路器是必不可少的。
回复
15楼
这个还真没用过,不清楚
回复
16楼
这样做没有了总的电流保护不可行
回复
17楼
hanzhg54 发表于 2014-12-4 08:55 既然以前是隔离加断路器。把原来的隔离开关换成双投的不就行了吗?断路器是必不可少的。就应该这样用
回复
18楼
加上当然好一点,实在不行,再想别的办法喽
回复
19楼
看下前辈解答收益
回复
20楼
电厂的MCC没有这个总断路器。
回复
21楼
把原先的单刀隔离换成双头开关就行了。刀下面重新做三块排就行了。这种我改过好几次了