一级柜双投开关后需要加总的断路器不
licaicongcong
2014年12月01日 15:18:29
只看楼主

如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了

如图,工地临时用电一级柜为了保证柴油发电机接线加装双投开关,这样还需要加一个总的断路器吗,因为柜子是以前做好的 当时没考虑柴油发电机,这样做临电规范允许不,之前是一个刀隔离加总断路器。本来计划把原有的总断路器换成双电源切换开关的,隔离开关保留 但是现在装不下。谢谢各位了

IMG_20141201_144141.jpg

免费打赏
chunhuaxingxing
2014年12月01日 16:13:45
2楼
跟进学习了。
回复
bliu911
2014年12月01日 16:23:19
3楼
装不下隔离开关那可麻烦了
回复
licaicongcong
2014年12月01日 16:39:43
4楼
bliu911 发表于 2014-12-1 16:23 装不下隔离开关那可麻烦了这个双投开关起的作用就是隔离开关,我的意思是总断路器,隔离开关的作用是切断线路的空载电流,断路器是切断负荷电流和短路电流,一级柜配电 隔离开关—-总断路器—–分断路器——分路漏电保护开关,现在的情况是一个双投开关(隔离开关)————分断路器———-分路漏电保护开关。 这样可以吗
回复
y125670682
2014年12月01日 17:18:25
5楼
我觉得可行
回复
licaicongcong
2014年12月01日 17:28:51
6楼
y125670682 发表于 2014-12-1 17:18 我觉得可行我担心安检站检查通不过 正常来说肯定是不会出问题
回复
qq_1398182726029
2014年12月02日 23:48:44
7楼
理论上可行,但是要看具体地方上的政策!
回复
云飘飘
2014年12月03日 06:17:02
8楼
发电机出线不是有断路器吗。
回复
qq359879362
2014年12月03日 09:08:49
9楼
这个应该要看上端出线的断路器离得有多远,受电的配电柜母线短路时,前方的断路器来不来得及分断。这个是有距离要求的。
回复
zhili051
2014年12月03日 09:28:42
10楼
这么麻烦,直接安装转换开关
回复
啊勇
2014年12月04日 08:20:59
11楼
henlaotao很老套的开关啊
回复

相关推荐

APP内打开