风机盘管安装技术及质量控制要点
lixueyaoyaoyao
2014年12月01日 07:35:00
来自于中央空调
只看楼主

 风机盘管选型定位:  按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。  质量控制管理把握以下几点:  A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装; B、定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。  风机盘管固定安装:卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;—明装立式风机盘管采用坐式固定安装;

  风机盘管选型定位:
  按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。
   质量控制管理把握以下几点:
  A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装;
B、定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。
  风机盘管固定安装:卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;—明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
   质量控制把握以下几点:
  A、无论采用哪种模式,固定胀栓必须生根牢固、禁用毛栓等非标膨胀件;
  B、悬挂吊装风机盘管采用的吊筋丝杆直径宜采用直径不低于∮8的镀锌材质,截取长度不能超过吊装水平线的75px,以风盘校正水平紧固后露出4-5丝最佳;
  C、风盘吊装时要在风盘吊挂孔上下加紧固螺母且在下方加装0.5-25px厚橡胶减震垫,采用的紧固螺母必须是与吊杆匹配的国标件;上下螺母要紧死;
  D、风机吊装后,风机涡轮后要留有20-625px的检修空间,吊装后的风盘从外观看不能左右偏斜,上下倾斜现象;
  E、吸顶吊装时采用的膨胀螺栓长度不低于200px,膨胀紧固要到位;
  F、采用托架或吊架安装的风机盘管,拖吊架材料最低选用L3*30的角钢型材,且要做好防腐处理;
  G、风机盘管与提前加装的柔性风管、风口连接处应严密、牢固。
  附:卧式安装风机盘管悬挂吊装大样图
101436jcosnvre1rmtv56t.jpg
101450xrsbftx1tggtwsvi.jpg
 风机盘管接管详图
101528ixjfygam8rggv3iw.jpg
   风机盘管外形图

101436jcosnvre1rmtv56t.jpg


101450xrsbftx1tggtwsvi.jpg


101528ixjfygam8rggv3iw.jpg

免费打赏
小小丶梁
2014年12月02日 09:47:16
2楼
学习学习学习
回复
yishuihanxin
2014年12月02日 11:11:39
3楼
谢谢分享~~~
回复
fq901012
2014年12月02日 13:53:56
4楼
学习学习学习
回复
cxs1987
2014年12月02日 21:45:15
5楼
学习一下!!
回复
jing20135
2014年12月03日 09:09:44
6楼
很详细,学习了!
回复
宇宙真理
2014年12月03日 10:05:11
7楼
风机盘管,现在的品牌实在太多了
回复
hxsy14081
2014年12月03日 12:38:00
8楼
谢谢分享~~~
回复
黑宇
2014年12月04日 07:55:54
9楼
很详细,学习了
回复
黎黎
2014年12月05日 13:30:07
10楼
授教了,00000
回复
黎黎
2014年12月05日 13:30:29
11楼
授教了,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开