12楼
和剪力墙结构一样。1/10高度和底部两层的大值
回复
13楼
我隐约记得有一条 不超过3层可取1层的底部加强区
你自己去找找是哪条
回复
14楼
yuansuoya 发表于 2014-12-1 16:06 我隐约记得有一条 不超过3层可取1层的底部加强区 你自己去找找是哪条哦,还真是。又掌握一条:抗规6.1.10说了,房屋高度不大于24时,底部加强部位可取底部一层。
回复
15楼
tjliangshi 发表于 2014-12-1 15:56 真是没做过。如果是那样,应该也是按规范算底部加强部位的高度,底部两层和总高1/10的大者(7.1.4) …可是我上个工程 三四层的框剪,没弄加强区啊,轴压比都很小,全是构造配筋的啊!!师傅也没说啥啊,为什么?
回复
16楼
zhi890808 发表于 2014-12-4 11:34 可是我上个工程 三四层的框剪,没弄加强区啊,轴压比都很小,全是构造配筋的啊!!师傅也没说啥啊,为什么 …这个就要看你的计算出来的剪力和弯矩了,也许按规范调整以后还是很小,毕竟只有三四层,这样配筋也可能是比较小。
回复
17楼
加强区域属于概念上的东西不一定要在图纸上面标出来阿,看设计人员了。而主要是通过配筋率,约束范围等等反应出来的,
回复
18楼
学习了,谢谢
回复