2楼
有的,详混规,抗规,高规
回复
3楼
talentbee 发表于 2014-12-1 11:02 有的,详混规,抗规,高规比如 哪里 谢谢
回复
4楼
比如高规框剪的章节里面就有说,除满足本节要求外,尚要满足剪力墙那个章节的要求
回复
5楼
talentbee 发表于 2014-12-1 11:16 比如高规框剪的章节里面就有说,除满足本节要求外,尚要满足剪力墙那个章节的要求没见着框剪结构图纸上有表面加强区域的啊
回复
6楼
zhi890808 发表于 2014-12-1 11:13 比如 哪里 谢谢高规第7章7.1.4规定了剪力墙底部加强,这规定是一般剪力墙结构,框剪结构,筒体结构等都要满足。高规第8章8.1.1也说了,框剪结构除符合本章规定外,尚应符合3,5,6,7章的有关规定。
回复
7楼
加强区域属于概念上的东西不一定要在图纸上面标出来阿,看设计人员了。而主要是通过配筋率,约束范围等等反应出来的,
回复
8楼
tjliangshi 发表于 2014-12-1 11:25 高规第7章7.1.4规定了剪力墙底部加强,这规定是一般剪力墙结构,框剪结构,筒体结构等都要满足。高规第 …那是否可以这样理解,两三层的框剪结构,都属于加强区?全是约束构件啊
回复
9楼
zhi890808 发表于 2014-12-1 13:50 那是否可以这样理解,两三层的框剪结构,都属于加强区?全是约束构件啊不明白两三层有必要用框剪吗?框架就可以达到最高达到60m(6度区)
回复
10楼
tjliangshi 发表于 2014-12-1 15:37 不明白两三层有必要用框剪吗?框架就可以达到最高达到60m(6度区)没做过高烈度区的工程吧2层楼的框剪 ,一片红
回复
11楼
本帖最后由 tjliangshi 于 2014-12-1 16:35 编辑 yuansuoya 发表于 2014-12-1 15:39 没做过高烈度区的工程吧2层楼的框剪 ,一片红真是没做过。如果是那样,应该也是按规范算底部加强部位的高度,底部两层和总高1/10的大者(7.1.4)刚刚查了抗规,6.1.10,房屋高度不大于24时,底部加强部位可取底部一层。
回复