第一张平面图中4根立管是土建预留洞口的,第二张图污水立管、废水立管、通气立管是并排布置的(通过H管),第一张平面图4根立管分为两排。现在遇到问题是H管(第三张图)只能接两根立管,系统图是三根管子并列一起的。怎么施工?
第一张平面图中4根立管是土建预留洞口的,第二张图污水立管、废水立管、通气立管是并排布置的(通过H管),第一张平面图4根立管分为两排。现在遇到问题是H管(第三张图)只能接两根立管,系统图是三根管子并列一起的。怎么施工?
2楼
中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通 实在用不上就只能到厂家定做 这做法还是有的 我没有做过
回复
3楼
回复
4楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-1 16:50 编辑 qq160267387 发表于 2014-12-1 16:23 按照系统图应该是倒过来的,如我的修改图。这张图片的H管叫什么名称,我看手头的产品手册只有两根立管的H管5015450谢谢您的提供
回复
5楼
qq160267387 发表于 2014-12-1 15:45 中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通 实在用不上就只能到厂家定做 这做法还是有的 我没有做过“中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通”这种做法是不是第一张图分两排的做法,你所说的中间指TL立管,两边是WL和FL立管。
回复
6楼
别听上面的废话,听我的吧,根据系统图表示“中间的透气管用两组斜三通与WL和FL立管接通,对着FL一侧要变成110变75的变径”WL一侧在检查口之上做110斜三通(高度约1.4米)另一侧就更高了。第二就是透气管用斜四通,做法不用我多说了吧。
另外系统图是示意图,你还是要按平面图施工的,别死读书,读死书呀!
回复
7楼
lijianyutan 发表于 2014-12-1 22:15 别听上面的废话,听我的吧,根据系统图表示“中间的透气管用两组斜三通与WL和FL立管接通,对着FL一侧要变成 …有没有现成的图片可以看看呀!无法想象如何接法。
回复
8楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-1 16:47 按照系统图应该是倒过来的,如我的修改图。这张图片的H管叫什么名称,我看手头的产品手册只有两根立管的H …别听下面的瞎说 我跟你提供的资料还不行 就不要准备做这行了。你把它倒装没问题!!
回复
9楼
哥们 这个规范是可以隔层通气的 废水和污水可以错层连接的!详见给水排水规范4.6.9第6条
回复
10楼
关键是你的通气管是多大的?如果是110的,其实用斜三通应该更好一点,因为按照系统图上就是这么表明的,另外你如果用斜四通也没问题,只不过不一定有这种一个斜出口是110的,一个斜出口是75的斜四通。
回复
11楼
这个图没有错的啊,你不要以系统图(第二张图纸)来看问题,你可以这层的通气管接废水,另一层的接污水,就可以了,
回复