8度区32层剪力墙结构两层裙房,裙房位移比超限怎么处理
王宙宙
王宙宙 Lv.8
2014年11月30日 21:19:03
只看楼主

问题如题,怎么调好,裙房层位移比最大都2了,该怎么处理,请求高手指点

问题如题,怎么调好,裙房层位移比最大都2了,该怎么处理,请求高手指点

QQ截图20141130211239.png

免费打赏
wjy77528
2014年11月30日 21:48:32
2楼
能否在裙房与主楼交界处设缝,用双柱处理。
回复
sunshengyao1983
2014年11月30日 21:52:13
3楼
刚度和质心偏移比较厉害,同意楼上
回复
晴天娃娃2014
2014年11月30日 22:38:09
4楼
最近也在调8度区的框剪 调了一周 还是不行啊 明天继续
回复
路漫漫兮
2014年11月30日 22:51:25
5楼
要么设缝分开,要么加上墙把刚心往左拉。前者合理些。
回复
结构生活
2014年12月01日 08:24:04
6楼
楼主,考虑在裙房的角部加点墙呢
回复
偷地雷的
2014年12月01日 11:12:32
7楼
楼上的意见是对的,还是分缝吧,我估计你就是把周边的刚度放大,效果也不会太理想的。
回复
扫荡群雄
2014年12月01日 11:19:09
8楼
学习了。。。。
回复
lj9508
2014年12月01日 18:54:08
9楼
设缝分开....
回复
宁散人
2014年12月02日 08:41:17
10楼
小心塔楼偏置啊
回复
shejijiegou1
2014年12月11日 13:12:24
11楼
好东西,支持!!
回复

相关推荐

APP内打开