目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
2楼
难道就没有搞化工的大大在论坛混么
回复
3楼
两种方法。第一 把环梁建进去,然后把荷载输到环梁上,第二种 就是把荷载输到八字梁上,环梁按构造配筋走, 但是不管怎么弄,画施工图时都应该特别注意环梁和八字梁交接的钢筋的排放
回复
4楼
雨落凡尘 发表于 2014-12-1 17:00 两种方法。第一 把环梁建进去,然后把荷载输到环梁上,第二种 就是把荷载输到八字梁上,环梁按构造配筋走, …按构造?环梁截面大小跟八字梁取一样然后按照深梁构造么?
回复
5楼
按第一种方法计算,第二种方法适合钢筋混凝土筒仓
回复
6楼
春哥 发表于 2014-12-10 16:40 按第一种方法计算,第二种方法适合钢筋混凝土筒仓我们领导不让建环梁 说传力路径不明确。让手算环梁。
回复
7楼
实际上是什么样的呢?
回复
8楼
结构入殓师 发表于 2014-12-10 20:11 我们领导不让建环梁 说传力路径不明确。让手算环梁。领导说的对!!
回复
9楼
环形梁落在那四根斜梁上就行,要有节点交叉。没问题。单纯算环梁有什么意义,还不是要传递到斜梁上去。
工艺如果允许梁在筒仓下穿过就比较理想,就可以横竖布置梁。环形梁计算时候,要在SATWE里检查扭的折减系数,应该是1
回复
10楼
有大大做过么
回复
11楼
老湛 发表于 2014-12-15 10:11 领导说的对!!赞同.什么第一种,第二种,第一种方法本身用一般软件分析就是错的.