大家来研究一下101图集上的KZ变截面大样
zxb0831
zxb0831 Lv.4
2014年11月30日 12:17:02
来自于建筑施工
只看楼主

先上图集11G101-1 和12G901-1的截图:-------------------------------------------------------------------------------------------------可以看出下柱收头的纵筋锚固要求是一致的,从梁底起算≥0.5Lae,但是并未像顶层接点那样要求纵筋伸至柱顶。那么假定该处的KL高度为1000,柱钢筋为Φ25(三级钢),砼等级全部为C40,三级抗震,那么0.5Lae=0.5*30*25=375,

先上图集11G101-1 和12G901-1的截图:
无标题1.png


无标题.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------

可以看出下柱收头的纵筋锚固要求是一致的,从梁底起算≥0.5Lae,但是并未像顶层接点那样要求纵筋伸至柱顶。

那么假定该处的KL高度为1000,柱钢筋为Φ25(三级钢),砼等级全部为C40,三级抗震,那么0.5Lae=0.5*30*25=375,

375的高度远未达到KL顶部!----------------是不是不太合理呢?

-----------个人以为这种中间层变截面的下柱纵筋也应该伸至柱顶并锚入梁板内----------欢迎大家拍砖,说出您的看法。

无标题.png


无标题1.png

免费打赏
kv123
2014年11月30日 12:24:54
2楼
同意你的意见,0.5Lae应为下限,上面应到顶
回复
conly01
2014年12月01日 00:59:06
3楼
图集没问题吧?,你忽略了Δ,假设你Hb=1000的话,你的Δ/Hb多半(除非 Δ大点)小于1/6,那么就可以直接弯折施工(第二个大样)。
反过来推,假设Δ极端200,那么Hb小于1200,这个时候Δ/Hb会大于1/6,会出现你假设的情况。
假设Δ150,那么Hb小于900········
假设Δ100,那么Hb小于600········
个人认为,大的梁(Hb)一般只在地下室或者转换层见过,在这里很难遇到需要这么大的变截面(Δ)。
同时,还有一个数据,向下1.2Lae也要考虑。
向上0.5Lae就是从梁底算起,就是考虑的这一层梁与柱子。
(太深奥的我也解释不出来了,坐等大神出现
回复
kv123
2014年12月01日 04:28:00
4楼


Δ/Hb小于1/6弯折只是一种可选作法,并非一定要这么做
回复
甲方施工员
2014年12月01日 08:03:19
5楼
其实就是个连接问题 说锚固是不太准确的
回复
diabloboy521
2014年12月01日 08:11:07
6楼
倒是没注意这个问题,一直都是伸到柱顶然后弯折……
回复
conly01
2014年12月01日 12:08:37
7楼
kv123 发表于 2014-12-1 04:28 Δ/Hb小于1/6弯折只是一种可选作法,并非一定要这么做小于1/6的做法是最简单的。
回复
zxb0831
2014年12月01日 12:46:42
8楼
conly01 发表于 2014-12-1 12:08 小于1/6的做法是最简单的。呵呵 可能也是成型效果最不好控制的 一般工地上柱纵筋都不那样弯折
回复
ab1300
2021年06月02日 11:48:37
10楼

应注意图形语言!

检查的第一步,柱钢筋一定要伸到顶端,保证柱身钢筋的完整性,再看是否大于0.5labE,再弯折收头,如果小于0.5LabE,则是设计的问题,应咨询设计解决!

回复

相关推荐