求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门
shungin
shungin Lv.5
2014年11月28日 11:35:49
只看楼主

求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门?

求助大神,高位水箱进出水管设置带有指示启闭装置的阀门,是指什么阀门?
免费打赏
咖啡加点茶
2014年11月28日 13:54:01
2楼
没图片呢,只能告诉你进水管一般有闸阀、止回阀、液位控制阀,出水管有闸阀、止回阀
回复
whjgsls
2014年11月28日 14:17:16
3楼
坐高铁时,去卫生间那个门开关跟阀门一样道理。
回复
shungin
2014年11月28日 16:24:16
4楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 13:54 没图片呢,只能告诉你进水管一般有闸阀、止回阀、液位控制阀,出水管有闸阀、止回阀就是消规高位水箱那个条文5.2.6.11,设闸阀就能满足规范么?
回复
咖啡加点茶
2014年11月28日 17:02:41
5楼
shungin 发表于 2014-11-28 16:24 就是消规高位水箱那个条文5.2.6.11,设闸阀就能满足规范么?嗯嗯
回复
shungin
2014年11月29日 11:16:28
6楼
咖啡加点茶 发表于 2014-11-28 17:02 嗯嗯谢谢大神~~~
回复
王农勤
2014年11月30日 09:11:53
7楼
用于检修的阀门,一般采用明杆阀门等.
回复
huangzhimin
2014年12月01日 09:38:05
8楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
3. 7. 7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。

回复