1、膨胀阀的容量与阀门前后的压差有关,压差大流量就大,即是阀门的容量就大。2、蒸发温度影响阀门的容量,蒸发压力越低,阀门的容量就越小。 -----《制冷空调节能技术》 问:冷凝压力不变,蒸发压力变小,阀门的容量究竟是变大了还是变小了?希望各位老师指点。

1、膨胀阀的容量与阀门前后的压差有关,压差大流量就大,即是阀门的容量就大。
2、蒸发温度影响阀门的容量,蒸发压力越低,阀门的容量就越小。
-----《制冷空调节能技术》
问:冷凝压力不变,蒸发压力变小,阀门的容量究竟是变大了还是变小了?希望各位
老师指点。
免费打赏
荣昌制冷
2014年11月29日 06:05:05
2楼
蒸发压力是蒸发温度的对应值,根据你的第二点的理论,蒸发压力变小,阀门的容量就越小。
回复
w599181727
2014年11月29日 08:36:23
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-11-29 06:05 蒸发压力是蒸发温度的对应值,根据你的第二点的理论,蒸发压力变小,阀门的容量就越小。老师您好:我知道您的观点是正确的,从另一个角度看问题,压力低即便是蒸发器内制冷剂的密度变小,比体积变大,那么压缩机所输送的制冷剂量变小了,因为这是一个循环系统,压缩机的输送量与膨胀阀的输送量基本上是等同的,也就是说膨胀阀容量相对变小了,不知道这样理解对不对。但是我上文提到的第一个观点是不是有问题呢?又怎么解释呢?希望老师多多讲解。
回复
梦乡
2014年11月29日 08:49:59
5楼
蒸发压力是蒸发温度的对应值,根据你的第二点的理论,蒸发压力变小,阀门的容量就越小。
回复
小花81260669
2014年11月29日 23:23:10
6楼
膨胀阀的容量跟工况有关,在XX工况下对应XX冷量。膨胀阀头感温包一般在吸气管上以吸气过热度控制流量,膨胀阀的开度、由阀头感温包控制,可以看做是一个量孔,压差达到一定程度以上之后的流量就基本上与压力无关了,只跟量孔的大小有关,只是这个量孔是可变的,由阀头感温包控制量孔的大小。
回复
小花81260669
2014年11月29日 23:30:23
7楼
另外“压缩机的输送量与膨胀阀的输送量基本上是等同的”。这个没调好也可以不相同,膨胀阀给小了制冷剂就在冷凝器聚集,膨胀阀给大了制冷剂就在蒸发器聚集。
回复
jeaphy
2014年12月02日 22:23:19
8楼
可以这么理解1: 在某个固定流口尺寸时, 假如蒸发温度保持不变,冷凝温度增大,则流量加大.
2可以这么理解: 蒸发压力变低时, 相当于弹簧弹力+蒸发压力 之和变小, 膜片受到向下的力 ,阀口变小, 因此在同等阀前后压差时,流量变小
回复
w599181727
2014年12月03日 11:30:47
9楼
谢谢各位老师的经典分析,假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
回复
花生cr
2016年05月25日 20:54:21
10楼
做得 还是可以的
回复
co1461050832456
2016年05月27日 07:11:41
11楼
假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢

系统是动态的变化,你说的这种情况论述起来比较麻烦,
不同的冷凝温度有不同的现象,

理想工作状态下,固定流口,蒸发压力下降,冷凝压力也是下降的,流量是减少的。
非理想工作状态下,如果阀前有气泡,蒸发压力下降,阀前反而变为满液,流量自动调整为平衡状态。
此时流量的大小,也要根据蒸发压力变化的大小而定。
回复
荣昌制冷
2016年05月27日 17:59:48
12楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-27 18:22 编辑 小学生 发表于 2014-12-3 11:30 谢谢各位老师的经典分析,假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随 …假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量也是相应减小的。蒸发压力随系统的热负荷大小而呈正比变化;膨胀阀的节流量也是按蒸发压力(蒸发温度)的高低而正比变化的,这是系统循环的必然规律和节流的逻辑变化关系。