1、膨胀阀的容量与阀门前后的压差有关,压差大流量就大,即是阀门的容量就大。2、蒸发温度影响阀门的容量,蒸发压力越低,阀门的容量就越小。 -----《制冷空调节能技术》 问:冷凝压力不变,蒸发压力变小,阀门的容量究竟是变大了还是变小了?希望各位老师指点。
1、膨胀阀的容量与阀门前后的压差有关,压差大流量就大,即是阀门的容量就大。
2、蒸发温度影响阀门的容量,蒸发压力越低,阀门的容量就越小。
-----《制冷空调节能技术》
问:冷凝压力不变,蒸发压力变小,阀门的容量究竟是变大了还是变小了?希望各位
老师指点。
13楼
普通的制冷机组,固定流口,冷凝压力一定,
不可能出现蒸发温度下降,而其它参数不变的情况,
楼主这种假设,只能用相对论来分析,
回复
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-27 19:08 编辑 联通动力 发表于 2016-5-27 18:47 普通的制冷机组,固定流口,冷凝压力一定,不可能出现蒸发温度下降,而其它参数不变的情况,不懂胡说八道!系统的蒸发压力是随冷凝压力牵制?冷凝压力一定时,蒸发器就“不可能出现蒸发温度下降”?不但逻辑不对,而且还把因果关系给搞颠倒了!反过来,冷凝压力受蒸发压力的变化而改变,即蒸发压力升高,冷凝压力也相应升高;蒸发压力降低,冷凝压力也随之降低。是蒸发压力(温度)影响冷凝压力,而不是冷凝压力改变蒸发压力(温度)!!!蒸发压力(温度)直接受系统的热负荷影响而变化!它是负荷的“化身”!负荷的体现!系统负荷小了,难道蒸发压力还不变???还受冷凝压力的牵制?难道还是先有了小子才会有老子?;P荒唐!你在制冷方面完全是个白痴,整天到处胡说八道!
回复
15楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-30 08:21 编辑
如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
这种理论分析,是一种假设,书本理论里常用。
实际应用时,固定流口的制冷系统,当一侧压力发生变化,另一侧也会同步发生变化。
制冷剂的通过量还需结合制冷能力的变化来分析
假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
此时制冷剂通过量增大是无须质疑的,
但会有一些后遗症,就是回气温度过低或结霜
回复