大金变频: 强制制冷,按应急键5秒,工作15分钟。 外机LED亮:断电后,再接通电源,LED仍亮,侧为室外机故障。 LED 闪:检查室内机。 LED灭:外机供电及电控。 加管10米内无需加氟,10外每米加20克,总长度应不大于20米。 三菱电机通讯故障的检修方法,首先出现通讯故障有以下几个方面的原因: 1 内机主控板坏; 2 外机主控板坏(限流电阻断开); 3 内外机接线错误
强制制冷,按应急键5秒,工作15分钟。
外机LED亮:断电后,再接通电源,LED仍亮,侧为室外机故障。
LED 闪:检查室内机。
LED灭:外机供电及电控。
加管10米内无需加氟,10外每米加20克,总长度应不大于20米。
三菱电机通讯故障的检修方法,首先出现通讯故障有以下几个方面的原因:
1 内机主控板坏;
2 外机主控板坏(限流电阻断开);
3 内外机接线错误(任意一根线接错或断开);
4 室内外连接线故障.
变频机的通讯是双向通讯,开机后内机延迟3分钟后向外机供电,外机主板得电自检再向内机发出正常信号,内机收到外机来的信号后再才发出开机指令,所以信号在传输过程中任意一个地方受阻都会出现通讯异常;
具体的判定方法:
1 将室外接线端子<3>和
2 用遥控器(故障恢复模式)启动空调,3分钟后查看外机变频板上的LED是否有重复快速闪烁(在3分钟内间隔2-3S),3分钟后LED闪烁6次?如有则室外电路板正常,如没有则室外电路板异常;
3 如室外电路板故障则检查限流电阻是否完好,如完好则判定室外变频板故障;
4 如室外电路板正常,则检查室内外连接线的绝缘和接线是否正确,如完好正确则判定室内电路板故障.
连接线坏引起的通讯故障在三菱电机的机器上也是最多的,主要表现在UV,TV和VV的机上,UV的冷暖定频机上是最多的,换线即可解决问题.
三菱电机检修通讯故障的一些经验,希望能对大家有所帮助!
变频空调通讯电路分强载波外机140V供电和弱载波内机24V供电,
海尔的一般是强载波,零线和通讯线上有80V是外板问题是30V左右那是内板问题,
海信的一般是弱载波。正常时通讯先与零线上有50-70V的交变电压,最喜欢坏的是通讯光偶,有时外机上强电坏时,也会引起通讯问题,
在现在的变频机中,有一点很容易被人忽视,就是内外机的连接线,
美的,松下,三菱电机都有很多坏的,在出现通讯故障时最好先测一下连接线(用万用表的10K档就可以测出来,因为一般都是线与先之间的绝缘不好引起的),有时可以避免走很多弯路 \
美的空调判断通讯是不是正常的方法是:转换模式由制冷变为制热看外机的四同阀有没有吸合的声音如果有那通讯就是正常的如果没有那就是通讯电路故障
变频机的通讯是双向的,先检查通讯线的直流电压,一般是30伏左右,再检查它的脉动电压是否正常。
变频机的通讯是双向的,先检查通讯线的直流电压,一般是30伏左右,再检查它的脉动电压是否正常。