天正T20喷淋计算最后一步不能计算的问题
zjg2050
zjg2050 Lv.7
2014年11月27日 09:55:12
只看楼主

哪位大侠帮忙看一下天正T20喷淋计算最后一步不能计算是怎么回事?选到最不利点后,框选面积的时候总是不计算,各位高手有遇到这种问题的吗?如何解决?求解释

哪位大侠帮忙看一下天正T20喷淋计算最后一步不能计算是怎么回事?选到最不利点后,框选面积的时候总是不计算,各位高手有遇到这种问题的吗?如何解决?求解释
免费打赏
曹雨田
2014年11月27日 10:13:58
2楼
是用T20计算2014画的图纸吗,T20把喷头的图层名称改了,在图层管理中把喷头的图层改成和2014的喷头图层名称一致就可以。
回复
zjg2050
2014年11月27日 10:21:30
3楼
是的,2014画的图,T20计算不出来,原来是改名字了,多谢指导~~~
回复
zyzuibang123
2014年12月16日 14:47:00
4楼
曹雨田 发表于 2014-11-27 10:13 是用T20计算2014画的图纸吗,T20把喷头的图层名称改了,在图层管理中把喷头的图层改成和2014的喷头图层名称 …那是要改成什么图层呀 没太懂
回复
zhujianhui55
2014年12月16日 16:38:30
5楼
zyzuibang123 发表于 2014-12-16 14:47 那是要改成什么图层呀 没太懂名字不一样。注意仔细看。一个是喷头,一个是喷淋
回复
sasacai
2018年01月05日 14:02:47
6楼

谢谢,真没注意到

回复
sadanfuhuo
2018年06月27日 11:15:11
8楼
那要是T20呢,计算不出来怎么回事,提示内容太少
回复
bh555
2018年08月02日 16:47:41
9楼
有一种可能 多段线什么的 不闭合,试试多选喷淋 能继续否?
回复