塔楼是纯剪力墙的住宅,周边几跨商业,2层,塔楼是按剪力墙还是框剪?塔楼在裙房上下为啥要加强抗震构造措施?
塔楼是纯剪力墙的住宅,周边几跨商业,2层,塔楼是按剪力墙还是框剪?
塔楼在裙房上下为啥要加强抗震构造措施?
2楼
1 这个需要通过计算确定,查看结果文件,框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的比例来确定,具体请查看《高规》第8.1.3条的相关规定。
2 塔楼在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构造措施,《抗规》6.1.3.2条有提及。裙楼顶板上下各一层的应力集中比较明显,因为楼层面积变化明显,楼层抗侧刚度相差较大,适当加强抗震措施是应该的,这个概念设计的范畴。
回复
3楼
很好 很不错 值得学习
回复
4楼
恩 有道理
回复
5楼
baobao0608 发表于 2014-11-27 09:22 1 这个需要通过计算确定,查看结果文件,框架部分承受的地震倾覆力矩占结构总地震倾覆力矩的比例来确定,具 …说的非常好 学习了
回复
6楼
来谈谈个人的看法:主楼采用剪力墙结构,裙房采用框架结构。在裙房的高度范围内,主楼的剪力墙对侧向刚度的贡献很大,吸收较多的地震力,主楼范围内的剪力墙成为主要抗侧力构件,裙房框架与主楼剪力墙形成事实上的框剪结构。此时应按高度为主楼高度的框剪结构确定裙房高度范围内主楼的剪力墙的抗震等级 ,裙房以上部位的剪力墙的抗震等级,仍按房屋高度为主楼高度的剪力墙结构确定,裙房相关范围内的框架的抗震等级,按房屋高度为主楼高度的框剪结构确定。