利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了
利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了
12楼
有心人,好榜样
回复
13楼
“利用建筑物基础做为接地体,将基础内主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将其焊接成不大于10m*10m的网格。采用联合接地,总接地电阻要求不大于1欧姆,经实测不满足要求时增打人工接地体。”----以上是一大型小区接地图纸上的说明的一条。
回复
14楼
prince1111 发表于 2014-11-26 15:19 基础圈梁里的钢筋连接好可以作为环形接地体,柱筋作垂直接地体同时垫层下可以用扁钢作网格型水平接地体,以 …请问垫层指的是?
回复
15楼
基地接地网格大小是和屋面网格大小一样么
回复
16楼
学习学习。
回复
17楼
没弄明白,学习下
回复