请问各位大虾:我现在负责的工地是屋面要做挤塑板,我在书上看的在铺完挤塑板后,要铺设钢筋网片或者镀锌钢丝,然后再倒混凝土。我是今年刚毕业的,对于施工只是课本上的知识,但施工单位说不要铺设钢筋网片或者镀锌钢丝,急请大家说说看要不要??
请问各位大虾:我现在负责的工地是屋面要做挤塑板,我在书上看的在铺完挤塑板后,
要铺设钢筋网片或者镀锌钢丝,然后再倒混凝土。
我是今年刚毕业的,对于施工只是课本上的知识,但施工单位说不要铺设钢筋网片或者镀锌钢丝,
急请大家说说
看要不要??
2楼
屋面挤塑板保温施工前要看好关于屋面的设计要求:一般有两种方式
1.正置法施工屋面:其各层的大致顺序如下(由下到上)结构板--找平层--保温层--找坡层--防水找平层--防水层,上人屋面还有保护层和其他面层。这种施工顺序保温层无需在上面加设钢筋或钢丝网片,但是要留设分格缝,如果参照华北88j图集要求施工,分格缝间距3m*3m,分格缝使用弹性密封材料填堵且要在找坡层与防水找平上下贯通,同时屋面要留设排气孔,排气孔位置为分格缝十字交叉处。
2.倒置法施工屋面:其各层的大致顺序如下(由下到上)结构板--找坡层--防水找平层--防水层--防水保护层--保温层--混凝土保护层,其他面层看设计要求了。这种施工顺序如果保温层上的混凝土层加设分格缝则无需在上面加设钢筋或钢丝网片,否则要加。主要是抗裂。
回复
3楼
什么突击的??????????
回复
6楼
挤塑板铺贴工艺有没有?
回复