请教个问题:以抗震缝隔开的两栋高约93米的楼,基础以强风化花岗岩为持力层的大筏板,在封顶一年后两栋楼出现沉降差导致其中一栋倾斜(目前倾斜和沉降差都还在规范允许范围),要如何进行基础处理?

请教个问题:以抗震缝隔开的两栋高约93米的楼,基础以强风化花岗岩为持力层的大筏板,在封顶一年后两栋楼出现沉降差导致其中一栋倾斜(目前倾斜和沉降差都还在规范允许范围),要如何进行基础处理?
富强168
2014年11月27日 10:20:24
2楼
两栋楼的楼距是多少?
回复
我是柱子
2014年11月27日 10:51:49
3楼
按常规做法应该至少有两层地下室,采用筏板基础的话应该不会出现这种情况,除非地勘布点不够导致局部地质情况差异,还有就是两栋楼竖向荷载差异太大
靠基础加固恐怕只是亡羊补牢
楼主的案例属于工程事故
回复
chiris
2016年08月10日 10:04:21
4楼
学习中,谢谢!
回复
任树刚
2016年08月24日 12:12:35
5楼
太危险,得加固地基!!沉降不均匀是致命的
回复
杨晓亮
2016年08月25日 14:58:50
6楼
既然在规范允许范围内,就不用担心,正常的。如果持续倾斜,那就是当时的设计有问题,需要土体加固。
回复
中国建筑工程
2016年09月03日 10:26:36
7楼
不错的资料,谢谢楼主。