长距离输送10KV线路的问题
qishyjdm
qishyjdm Lv.3
2014年11月25日 16:17:09
只看楼主

小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?

小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。
问题
1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?
2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?
lingxuct
2014年11月26日 07:46:32
2楼
变压器需要有载调压,10KV输出处的电压需要高一点(11KV),高压大功率电机不用软启动,长电缆相等于串电阻起动。
回复
qishyjdm
2014年11月26日 15:28:01
3楼
自己顶一下 望大师继续关注
回复
szh0111
2014年12月01日 16:44:10
4楼
电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空线,其损耗约为35kV供电的10,长期运行,肯定划不着。建议采用35kV供电。10kV架空线已经用240的导线,提高导线截面还不如选用35kV了。
回复
qishyjdm
2014年12月03日 09:26:48
5楼
szh0111 发表于 2014-12-1 16:44 电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空 …若选用35KV线路,势必要建造一个35KV变电站,变电站的投入也不小哦 ,所以考虑到初次投入资金问题 ,不想考虑35KV电站,若10KV线路影响设备的正常运转,那么就一定得考虑35KV了,现在的领导听不进去啊
回复