现在发电厂房内安装了一个10kV 12MW的发电机,此发电机不属于直配电机,看以前同事画的图纸是发电机中性点经过一个避雷器然后接地,看电力工程设计手册上避雷器是用于架空线直配电机的,那我这种情况的机电的中性点是不是就可以直接接地还是其他非直接接地方式?发电机接地电流怎么限制?在此先谢过。
现在发电厂房内安装了一个10kV 12MW的发电机,此发电机不属于直配电机,
看以前同事画的图纸是发电机中性点经过一个避雷器然后接地,看电力工程设计手册上避雷器是用于架空线直配电机的,那我这种情况的机电的中性点是不是就可以直接接地还是其他非直接接地方式?发电机接地电流怎么限制?在此先谢过。
2楼
这台12000的发电机,其中性点接地方式要看所挂接的10KV系统有多大电容电流。
如果发电机出口电缆很少,直接上升压变并网了,说明电容电流很小,可以中性点不接地(只接避雷器防止过电压)。
如果发电机出口所挂接的系统电容电流很大(100A以上),发电机中性点就需要串消弧线圈接地,并在消弧线圈上并接避雷器。
回复
3楼
1、要考虑发电机对地电容电流、三次谐波分量来决定;
2、同意沙发的意见。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-26 07:51 这台12000的发电机,其中性点接地方式要看所挂接的10KV系统有多大电容电流。如果发电机出口电缆很少,直 …能告诉我相关的规范吗?我怎么找到的是说直配电机需要设避雷器,非直配电机并没有看到相关的要求。
回复
5楼
偶不搞设计,但这种规范在设计规范中,作为搞电气技术的,过电压保护是常识,没有哪台出口电压不小于6KV的发电机中性点不装避雷器的。
回复
6楼
还是按设计规程吧,我看有点经接地变接地(接地电阻),也有消弧线圈接地的,前者还多点。
回复
7楼
路过学习学习
回复
8楼
非常好的资料,谢谢楼主的分享
回复
9楼
规范可见GB/T50064-2014的图5.6.3和图5.6.4。图中发电机中性点就是串避雷器接地的。
回复
10楼
我们做了5年发电厂了(30MW以下的)就没见过哪个发电机中性点是不接避雷器的!
回复
11楼
学习了 学习了
回复