请问,金属软管可以埋地敷设吗?
ll_water
ll_water Lv.12
2007年10月16日 09:25:53
只看楼主

请问,金属软管可以埋地敷设吗?谢谢!!

请问,金属软管可以埋地敷设吗?谢谢!!
免费打赏
gjw5977
2007年10月16日 11:23:44
2楼
加防护应该可以埋地敷设。
回复
z55475832
2007年10月16日 22:28:48
3楼
太可以了,做好防腐就行了
回复
frankx2007
2007年10月17日 09:12:09
4楼
为什么埋地呢?个人认为不适合。
回复
fymfymfym
2007年10月17日 15:08:03
5楼
金属软管有不同的用途,
一般建筑给排水中可以埋地敷设,应考虑埋深、受压、伸缩的条件,在伸缩缝及沉降缝处经常见到。
对工业用管及工艺管道,则应当敷设在管沟及技术层内,它有安全、卫生、危险、维修等方面的规定和特殊要求。
回复
cyz1964
2007年10月17日 15:17:17
6楼
可以埋地,不过要有防护,如埋地不如直接更换管道
回复
waterwang
2007年10月17日 17:16:07
7楼
1. 如果这段软管的作用是伸缩补偿,就不应该埋地。
2. 即使允许埋地,应该选用不锈钢材质,包括两端的法兰、螺栓、螺母,再做外防腐。
回复
hch-1971
2007年10月17日 18:47:52
8楼
不可以,因为金属软管用于管道工程上,主要作用为补偿或穿越建筑变形缝,如果设计上无法避免埋地敷设,那必须在金属软管处设置检查井。
回复
qgc-3160
2007年10月17日 18:52:48
9楼
可以,但有点可惜。
即用错了地方,达不到它自身的作用。
回复
ling1997
2007年10月17日 20:20:09
10楼
个人认为最好不要埋地,防腐、承压等方面均有问题
回复
zjy0094
2007年10月18日 17:17:03
11楼
我个人认为最好不要这样做,主要考虑到是承压强度达不到,因为埋地的一般在这方面有要求的.你说呢,最好用焊接钢管,如果是引用水,最好用镀锌或钢塑符合管.