请教:梁变红问题
lihualuo06
lihualuo06 Lv.4
2014年11月24日 09:38:27
来自于PKPM
只看楼主

各位大侠,帮忙看看这是什么情况啊,梁高加到1200还是红的,现在是800。

QQ截图20141124093031.png
各位大侠,帮忙看看这是什么情况啊,梁高加到1200还是红的,现在是800。

QQ截图20141124093031.png

免费打赏
honfay
2014年11月24日 13:36:31
2楼
肯定是荷载加错了呀!跟梁配筋有关的,也就荷载跟尺寸呀,
回复
lihualuo06
2014年11月24日 14:42:17
3楼
仔细看了,荷载没错啊,这个地方除了正常的墙的荷载,还挑了个1100的板
回复
宁散人
2014年11月25日 09:26:59
4楼
柱子离得太近,刚度太大地震力集中,减小梁高,做到400试试
回复
lihualuo06
2014年12月10日 09:49:22
5楼
宁散人 发表于 2014-11-25 09:26 柱子离得太近,刚度太大地震力集中,减小梁高,做到400试试谢谢!不过刚开始设置的就是400梁高,也是红
回复
宁散人
2014年12月10日 11:07:49
6楼
lihualuo06 发表于 2014-12-10 09:49 谢谢!不过刚开始设置的就是400梁高,也是红跨度如果不大的话,梁最小可以做到300的
回复
wswy044
2014年12月15日 15:13:54
7楼
路过,学习学习
回复
吸力锅
2014年12月15日 18:10:01
8楼
剪力超了,不要把截面加宽试试
回复
时间い永恒
2014年12月24日 14:53:40
9楼
可能柱子直接的间距太小了,你适当加大梁的宽度试试~
回复
abeng0601
2014年12月26日 14:15:44
10楼
是不是梁宽,一部分跑柱子外面去了,表示不懂
回复
攻城师5069
2014年12月26日 17:34:24
11楼
看下构件信息,应该是剪超
回复

相关推荐

APP内打开