5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?

5匹半封机组,在冷凝温度40度,蒸发温度-25度时,它的制冷量约为6000W。根据A=Qp/k△t得A=6000W/6.8*10=88㎡,取Φ38钢管,由式L=F/πd=88/0.119=739m,请问计算正确吗?
免费打赏
荣昌制冷
2014年11月23日 07:01:47
2楼
不知你是用的哪来的计算公式?5P机怎么会用得了739m Φ38的无缝钢管?200m左右就足够了。
给你个参考图,用的是 Φ32的无缝钢管,200m左右,5P半封压缩机,制冷温度能达到-25度。


回复
jingyezhilengcom
2014年11月23日 12:45:03
3楼
谢谢荣昌老师,用的是Φ32的无缝钢管,200m左右。这是估算。A=Qp/k△t是蒸发面积计算工式,没错吧
回复
紫月依依yan
2016年03月24日 11:08:20
4楼
请问楼主你们的传热系数和传热温差是怎样定的啊?
回复
wscxl88
2016年03月24日 12:11:55
5楼
紫月依依yan 发表于 2016-3-24 11:08 请问楼主你们的传热系数和传热温差是怎样定的啊?是蒸发温度与库内想要几度温度的差值,楼主蒸发温度-25,温差取10,则库内温度是-25-10=-15度 钢管传热系数应有在不同蒸发温度下有不同的取值,你就问荣老要,看他肯不肯给