最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!
我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,
水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW
现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!
请问什么原因?