关于施工荷载及支模架拆除的问题,请教各位设计大佬
施工大boss
2014年11月21日 13:43:36
来自于建筑施工
只看楼主

最近施工过程中遇到了比较棘手的问题,坛里的高手帮忙解答一下!问题描述:砼工程施工验收规范里面规定,大致是砼强度达到75%可以拆模(各位施工的兄弟不要抠细节,具体是跨度不同、是否悬挑对砼拆模强度的要求是不一样的,这个不是我这里的重点),对这个规定我有点难以理解,因为对于住宅,一般我们施工图的设计使用荷载为2KN/m2,假设有两层楼面:下面楼层的砼强度达到75%就拆掉模板等支撑了,而上层楼面的砼正在浇筑砼或刚刚浇筑完成,那么正在浇筑的这层楼板的自重、支撑体系的重量、施工荷载早就超过2KN/m2几倍了,这样施工也行吗?


最近施工过程中遇到了比较棘手的问题,坛里的高手帮忙解答一下!

问题描述:砼工程施工验收规范里面规定,大致是砼强度达到75%可以拆模(各位施工的兄弟不要抠细节,具体是跨度不同、是否悬挑对砼拆模强度的要求是不一样的,这个不是我这里的重点),对这个规定我有点难以理解,因为对于住宅,一般我们施工图的设计使用荷载为2KN/m2,假设有两层楼面:

下面楼层的砼强度达到75%就拆掉模板等支撑了,而上层楼面的砼正在浇筑砼或刚刚浇筑完成,那么正在浇筑的这层楼板的自重、支撑体系的重量、施工荷载早就超过2KN/m2几倍了,这样施工也行吗?

ps:问题发表好几天,咋看了这么多,没人给个意见呢?求施工的前辈指点!
免费打赏
李丹栋
2014年12月01日 17:51:34
34楼
辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!
回复
结构步兵
2014年12月01日 20:31:10
35楼
谢谢楼主分享
回复
土木人go
2014年12月03日 12:32:21
36楼
不错不错,果然细心啊。不过就是工地经验少了点,一般想想也不会出现这种情况的
回复
chennut
2014年12月04日 16:23:23
37楼
感谢楼主,辛苦,受益匪浅
回复
liuchanghong2008
2014年12月05日 10:53:55
38楼
确实是一个值得讨论的问题,受教了。
回复
阿源
2014年12月06日 09:04:09
39楼
辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!辛苦了!
回复
wgsych
2014年12月06日 09:34:54
40楼
裂缝增大的原因很多,赢多多注意
回复
wgsych
2014年12月08日 09:22:26
41楼

楼主果然细心,涨姿势了
回复
xyj19860216
2014年12月08日 20:42:29
42楼
楼主说的情况比较极端!实际施工不会出现这种情况!但我有个问题2KN/m2不就是200KG/m2嘛!也就是两个成年人吧,如果一个平方上有3个成年人会出现什么情况?
回复
鲲爸爸
2014年12月08日 23:26:21
43楼
一般而言,在住宅建筑中,施工单位至少会准备3套梁板模板和1台墙柱模板。也就是说,当浇筑最上层楼板混凝土的时候,下面有2层梁板模板体系支撑的。楼主,再验算一下?