管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....
管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?
管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?
求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....
2楼
不好说的,因为污水管是非满流,纯粹从水力角度去算,如果管材都是PE,DN600坡度千分之一,充满度0.7时V=1.11,充满度为0.2时V=0.6,这中间流速都是满足的。DN500坡度4%的话,充满度取到0.4时V=5.01了,所以还要和你设计污水量去核对。具体的方法可查表,也可根据水力公式在excel上编好,每次只需输入数值即可。
回复
3楼
谢谢楼主,学习了。。。。。。
回复
4楼
一、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/4 排水管渠和附属构筑物 /4.2 水力计算
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。
l 金属管道为10.0m/s。
2 非金属管道为5.0m/s。
4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3 明渠为0.4m/s。
4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
(条文说明)随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表 7 。
表7中:管径d500mm最小设计坡度0.0012;管径d600mm最小设计坡度0.0001。
二、当污水管径、设计坡度确定后,可按设计流量验算管内流速是否满足最小设计流速或最大设计流速规定范围内,如是合理可行,否则反之。
回复
5楼
规范中的最小不淤流速和最大冲刷的冲刷流速,混凝土管最大流速不超过5米。
回复