本帖最后由 土木少爷 于 2014-11-20 13:24 编辑 最近,网上热炒设计终生负责制。我们作为设计人员,确实要更加扎实地苦练自己的内功,努力做到图纸上不出错或少出错。工地上一些做法,跟设计有关的,好的坏的,看到什么就拍下来,给设计人员有个今后注意的交代。在一般写字楼都是架空地板,地板与吊顶之间的净高都有一定要求,所以吊顶上水暖电安装的空间就非常狭小,看到工人在梁上写的以毫米计的安装距离,就知道我们要在狭小的空间内精心设计、精心施工,是多麽的不容易。吊顶内距离狭小,实际上风管安装后会影响一些使用效果,一般都重视净高,没人会认真评估使用效果。

本帖最后由 土木少爷 于 2014-11-20 13:24 编辑

最近,网上热炒设计终生负责制。虽然规范要求地下车库净高不小于2.4米,但大家注意看一般地下车库入口处没有写2.4米的,这个2.3米已经不错了。

到了地下二层,马上就告诉你净高只有1.9米了。

实际上一般都安装这么低,风管、喷头,看着就很低。没办法,梁板结构就是这样,柱帽结构会好一些。

地下车库通往电梯厅的通道,有的是防火门,有的是防火卷帘。但在北方地下室不采暖的地下室,最好设常闭防火门,而不是常开防火卷帘。因为北方地区冬季地下室温度比地上电梯厅低很多,会形成烟囱效应,严重的会影响电梯门正常开启,车库与电梯厅中间有一道关闭的门就好多了。这方面书本上的文字很少有说明,但在实际工程中常常发生。这应该是建筑专业的事,我们电气专业是不是多管闲事了。

北方不采暖地下室,压力排水管道一定不要忘了保温。

站房设计起来虽然很繁琐,但施工后的效果还是很让设计师欣慰的。

虽然规范没有明确要求,但有人值守的冷冻站最好设监控室,内设空调,让物业人员有一个噪音相对小一些的值班环境。

变配电室,一般要求送排风,但有条件的还是设空调降温。

你以为这是雨水口吗?错了,这是我们的地下室排风口,建筑师为了美观考虑,把我们的风口做成了这样。坑爹呀。

一般住宅屋顶电梯机房,都设排气扇;公建电梯机房,除排风外还设分体空调。实际上对于高层超高层的高速电梯,机房空调降温非常重要,有的进口电梯厂家对机房有严格的温度要求,因为很多控制元件都在机房内。

一定不要忘了给结构专业提留洞条件,这样做出来的活才漂亮。

外保温做成这样,风吹雨淋的,真不知能坚持多久。

管井内加不加地漏,这是个问题,规范没有明确说明。有条件还是加了的好。

楼梯间采暖支管加装阀,老规范不允许,新规范没有说明不允许。希望是施工单位画蛇添足,不是设计画的。

地下室千万要给结构提留洞条件,像这样的洞,如果结构没留洞,后果会很麻烦。


免费打赏
zonngi
2014年11月20日 18:52:59
2楼
让各大学府纷纷邀请该帖作者去就如何发表优秀网络文学为题目演讲的好帖
回复
volet
2014年11月21日 09:50:21
3楼
地下室排风口做成那样,怎么防水防渣掉落呢。
回复
tianqu987
2014年11月21日 09:56:34
4楼
这是我们单位总师在筑龙网上写的文章。转载起码写个出处和作者吧?
回复
fortunemin
2014年11月21日 11:32:00
5楼
挺好的,图文并茂
回复
nengshushu
2014年11月21日 12:34:12
6楼
好贴,学习
回复
qq_1400139874470
2014年11月21日 13:53:33
7楼

好贴,学习
回复
hua18389615579
2014年11月21日 15:47:16
8楼
好文章!现在有的设计师考虑洞口预留时,总是丢三拉四。
回复
wuli_19830103
2014年11月21日 21:08:28
9楼
这是我们单位总师在筑龙网上写的文章。转载起码写个出处和作者吧?
回复
pcliao
2014年11月21日 21:13:11
10楼
挺好的,图文并茂
回复
nanhaizhibei
2014年11月23日 10:27:35
11楼
好东西学习一下