请教一下大家,箱变里面的低压进线断路器欠压脱扣出厂时可以直接去掉吗?设备运行后,好多用户要求售后服务去掉欠压保护,包括电业局的人。比如小区供电,工厂供电,箱变出厂时一般怎么做?
请教一下大家,箱变里面的低压进线断路器欠压脱扣出厂时可以直接去掉吗?设备运行后,好多用户要求售后服务去掉欠压保护,包括电业局的人。比如小区供电,工厂供电,箱变出厂时一般怎么做?
2楼
有的话,的确很麻烦,建议非工厂用电一般摘掉。
回复
3楼
不是变电所一般去掉,停电后来了电还要去合闸,是比较麻烦
回复
4楼
因为失压线圈在实际使用中很容易烧掉,造成故障,影响用电,所以一般用户或供电部门要求去掉,但有发电等备用电源要注意备用电源倒供
回复
5楼
建议非工厂用电一般摘掉,小区消防\应急用电不能摘掉!
回复
6楼
更正:建议非工厂用电一般摘掉,
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
heyiwen 发表于 2014-11-20 16:29 建议非工厂用电一般摘掉,小区消防\应急用电不能摘掉!同意你的说法
回复
9楼
就是麻烦一点,但是出了事故每次需要人工干预才能合闸,这样就安全。
所以,不赞成轻易去掉。
但是其检测元件就是一个电压线圈,这样看质量,如果质量不好,那么应该完善,如果有点担心,就有点儿因噎废食的感觉。
如果是怕麻烦,那么就不可取。
回复
10楼
对于公变配电房,一般可以去掉。
对于专变的,就要实际分析,象有涉及生产旋转设备;工艺上不允许断电后立刻通电的;不能同时启动 多个设备的,就有必要有欠压脱扣了。
回复
11楼
版主说的非常好:lol
回复