33层高层,给排水及消防水平管均从地下车库进入该楼地下室分至主楼各个单元。因设备出图相对滞后,在地下室结构施工预留过程中,为了尽量减少预留洞影响主体结构,给排水及消防水平管预留洞错开结构梁柱,整体位移。致使造成给排水及消防水平管安装需经过配电室(如下图)。配电室又不允许有给排水及消防管,现需如何处理,请诸位大仙支个高招。
管道路由下面增加托盘,并引致地漏处。可好?
回复
3楼
做夹层?估计层高不够。
只有管路再挪位了。。。。。。。。。。不然想不出啥办法
回复
4楼
需要重新调整,这是强条,验收也通不过的。
回复
5楼
做一防水隔层,这样,就可以了.
回复
6楼
根据现场要设计院出变更图呀,这也是应该做的手续。供排水管肯定不能穿过配电房。
回复
7楼
根据建水规范 3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。
室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
你的管道肯定是不能穿变配电房的,这个虽不是强条,但个人觉得这个是没有商量的,不允许。而且我觉得这个不是水专业一个专业的问题,一种办法是再考虑移动管线的位置,避开变配电房等;另一种,最好和电气专业,建筑专业,商量一下,是否可以改变变配电房等的布局,这个是比较合理的,但这个比较难,不知道其他专业可不可以配合。
回复
8楼
个人觉得应该协同设计院共同解决。首先变配电房间是不允许有相关水管进行穿越的。即使是采用夹层或管道托盘都不是很理想,验收会有麻烦而且施工难度也大。协同设计院建筑、电气、给排水等相关专业共同处理比较稳妥。这个应该算是设计失误。设计院有责任进行处理。
回复
9楼
配电房上部做管道夹层,并在最低点设地漏。
回复
10楼
先过来顶一下
回复
11楼
将配电房隔成两个房间 可否
回复